手術室空調系統可以調節室內溫濕度達到手術環境的要求,對送入手術室內的空氣進行過濾處理并排出室內被污染的空氣實現手術室環境的潔凈,通過對室內壓力進行調節,使手術室保持在正壓狀態,有效地阻止室外污染物侵入手術室,創造一個潔凈無菌得手術環境,這樣能大大降低術后的感染率。專為傳染病手術室應保持在負壓狀態,可以避免被污染空氣排出其他區域造成傳染。
集靈結合在行業多年實踐經驗,推出基于手術室自控解決方案,實現手術室、高級病房等的監控和管理。
|
手術室名稱 |
手術室等級 |
對相鄰低級別潔凈室的最小靜壓差 |
溫度 |
濕度 |
|
特別潔凈手術室 |
I 級 |
+ 8PA |
22 ~ 25 ℃ |
40 ~ 60% |
|
標準潔凈手術室 |
II 級 |
+ 8PA |
22 ~ 25 ℃ |
40 ~ 60% |
|
一般潔凈手術室 |
III 級 |
+ 5pa |
22 ~ 25 ℃ |
35 ~ 60% |
|
準潔凈手術室 |
IV 級 |
+ 5pa |
22 ~ 25 ℃ |
35 ~ 60% |